Lisäsin tuon steam controlin, kun ei aina ehdi aloittamaan vaahdotusta ennenkuin termostaatti laukeaa.
Eli käytin pidin alarm kytkentää näiden ohjeiden mukaan:
http://www.skenedesign.com/Silvia/Virtalähteenä on led muuntaja "led transformer mr16".
Alla omat pid asetukset, millä on toiminut aika hyvin. Lämpenee nopeasti, jolloin overshoottaa alkuun, mutta tasaantuu säädettyyn lämpötilaan melko nopeasti ja pysyy siinä. Jos tekee monta shottia peräkkäin ja haluaa välttää overshootia, käytän virtoja alhaalla heti huuhtelun jälkeen. Tällöin lämmöt palautuu säädettyyn alle minuutissa.
code 0089inty = k (K-type Thermocouple)
outy = 2 (Relay JI and J2 are used for alarm, and control output type is voltage pulse output.)
atdu =10 (autotuning bias, default)
pSb = -001 (PV bias, temperature correction, joskus mitattu kiehumispiste ja jäävesi -003, mutta huoneenlämmön mukaan säädettynä kun asennettuna paikalleen kuitenkin -001)
rd = 0 (control type: heating)
corf = 0 (celsius)
code 0036P = 1.1
I = 80
D = 30
souf = 0.0 (overshoot)
ot = 002
filt = 0
code 0001ah1 144 = For steam control, start heating if under this
al1 145 = For steam control, stop heating if over this